    直流电源屏显示模块1模块2错误故障实践修复正解 [复制链接]

    变电房,ups电源,直流电源屏显示模块1模块2错误故障,一般都是充电模块1和模块2坏了,实践修复正解,以sj230v03a直流屏充电模块不工作通病修复位置为例,实拍图示标注:





    拆下主板,进行测量,找到故障器件,实拍如下:


    按图示修复位置实拍,直接换个小器件,5元成本器件,立即精准秒杀解决问题。
    修复正常显示如下:


    附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册